Méréshiba? - Vik - 2025-03-23

Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.


RE: Méréshiba? - greenhess - 2025-03-25

(2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.

Üdvözlöm!

Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.


RE: Méréshiba? - Kornel - 2025-04-03

(2025-03-25, 11:10 AM)greenhess Írta:
(2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.

Üdvözlöm!

Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.

A méréshez/ kijelzéshez egy kérdés: A kalkulált áramerősséget mi alapján számoljátok? Mármint az óra által adott értékhez képest köze nincs (óra mondjuk 1A-t mutat tartósan, kalkulált érték meg 13,5 A és hasonlóak). Ha jól gondolom, azért az óra által adott érték amperre kerekítve pontos - tehát ha 10x-es értéket mutat, akkor reálisan nem jó az érték. Ha a tényleg kerekítettet mutat az óra, akkor a kijelzett érték +- 1A tartományban kéne hogy legyen a kalkulált érték...


RE: Méréshiba? - greenhess - 2025-04-04

(2025-04-03, 06:41 PM)Kornel Írta:
(2025-03-25, 11:10 AM)greenhess Írta:
(2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.

Üdvözlöm!

Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.

A méréshez/ kijelzéshez egy kérdés: A kalkulált áramerősséget mi alapján számoljátok? Mármint az óra által adott értékhez képest köze nincs (óra mondjuk 1A-t mutat tartósan, kalkulált érték meg 13,5 A és hasonlóak). Ha jól gondolom, azért az óra által adott érték amperre kerekítve pontos - tehát ha 10x-es értéket mutat, akkor reálisan nem jó az érték. Ha a tényleg kerekítettet mutat az óra, akkor a kijelzett érték +- 1A tartományban kéne hogy legyen a kalkulált érték...

Már találkoztam olyan mérőórával, ami bizonyos fogyasztás alatt a fázisokon hibás teljesítménytényezős adatokat mutat pl: 6-8 Smile ami nem lehetséges mert a teljesítménytényező maximális értéke 1 lehet. Ebben az esetben és mivel a kalkulált áramerősség része a teljesítménytényezős szorzás, egy értelmetlen adat keletkezik. Kérem, amikor ilyen hibás értéket tapasztal a kalkulált értékben ellenőrizze a teljesítménytényező értékét is ugyanazon a fázison. Várom visszajelzését, esetleg egy képernyőképet. VT


RE: Méréshiba? - Kornel - 2025-04-04

(2025-04-04, 11:33 AM)greenhess Írta:
(2025-04-03, 06:41 PM)Kornel Írta:
(2025-03-25, 11:10 AM)greenhess Írta:
(2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.

Üdvözlöm!
Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.

A méréshez/ kijelzéshez egy kérdés: A kalkulált áramerősséget mi alapján számoljátok? Mármint az óra által adott értékhez képest köze nincs (óra mondjuk 1A-t mutat tartósan, kalkulált érték meg 13,5 A és hasonlóak). Ha jól gondolom, azért az óra által adott érték amperre kerekítve pontos - tehát ha 10x-es értéket mutat, akkor reálisan nem jó az érték. Ha a tényleg kerekítettet mutat az óra, akkor a kijelzett érték +- 1A tartományban kéne hogy legyen a kalkulált érték...

Már találkoztam olyan mérőórával, ami bizonyos fogyasztás alatt a fázisokon hibás teljesítménytényezős adatokat mutat pl: 6-8 Smile ami nem lehetséges mert a teljesítménytényező maximális értéke 1 lehet. Ebben az esetben és mivel a kalkulált áramerősség része a teljesítménytényezős szorzás, egy értelmetlen adat keletkezik. Kérem, amikor ilyen hibás értéket tapasztal a kalkulált értékben ellenőrizze a teljesítménytényező értékét is ugyanazon a fázison. Várom visszajelzését, esetleg egy képernyőképet. VT

Jé, ezen a fórumon tényleg csak külső forrásból lehet képet linkelni, nem lehet feltölteni?

Jó eséllyel a teljesítménytényező lesz a gond, legalábbis amit e-mailben is küldtem (most éppen nem látok 
Aramerösség (méröóra adat)
1.000 A
Aramerösség (kalkulált adat)
24.771 A
Teljesitménytenyezo
0.017
Feszültség
234.300 V
Aramerösség korlátja
200.000 A


Egy másik példa:
FÁZIS (2)
Áramerösség (méröóra adat)
9.000 A
Áramerösség (kalkulált adat)
0.133 A
Teljesitménytényezö
0.999
Feszültség
235.100 V
Áramerösség korlatja
200.000 A

FÁZIS (3)
Áramerösség (méröóra adat)
8.000 A
Áramerösség (kalkulált adat)
0.118 A
(bocs, itt lemaradt a teljesítménytényező a képről)


RE: Méréshiba? - Kornel - 2025-04-20

Sziasztok!

Jól gondolom, hogy az a firmware frissítés, amiről e-mail is jött, az ennek a kapcsán érkezett? Azóta sokkal pontosabb, így az egyértelműen jól sikerült.

Viszont, azóta jött még pár verzió, van valahol changelog?

Illetve szintén egy jó kérdés, hogy azt nézem, hogy amikor termel a napelem, akkor is fogyasztást ír. Mármint az összenergiánál látszik, hogy termelek, de az egyes fázisoknál pozitív fogyasztási értéket mutat az órától is, illetve a HA-ba is az kerül át. Van erre valami megoldás? mert ez így elég megtévesztő, de lehet, hogy az óra jelzi rosszul.


RE: Méréshiba? - greenhess - 2025-04-22

(2025-04-20, 01:53 PM)Kornel Írta: Sziasztok!

Jól gondolom, hogy az a firmware frissítés, amiről e-mail is jött, az ennek a kapcsán érkezett? Azóta sokkal pontosabb, így az egyértelműen jól sikerült.

Viszont, azóta jött még pár verzió, van valahol changelog?

Illetve szintén egy jó kérdés, hogy azt nézem, hogy amikor termel a napelem, akkor is fogyasztást ír. Mármint az összenergiánál látszik, hogy termelek, de az egyes fázisoknál pozitív fogyasztási értéket mutat az órától is, illetve a HA-ba is az kerül át. Van erre valami megoldás? mert ez így elég megtévesztő, de lehet, hogy az óra jelzi rosszul.

Szia! Sajnos vannak olyan mérőórák (a zöme sajnos) amik előjelek nélkül mutatják a fázisokon átfolyó áramerősséget. Már agyaltam rajta, hogy hogyan lehetne valahogy megkülönböztetni de ha van ötleted, írd meg.


RE: Méréshiba? - Kornel - 2025-04-22

(2025-04-22, 07:17 AM)greenhess Írta:
(2025-04-20, 01:53 PM)Kornel Írta: Sziasztok!

Jól gondolom, hogy az a firmware frissítés, amiről e-mail is jött, az ennek a kapcsán érkezett? Azóta sokkal pontosabb, így az egyértelműen jól sikerült.

Viszont, azóta jött még pár verzió, van valahol changelog?

Illetve szintén egy jó kérdés, hogy azt nézem, hogy amikor termel a napelem, akkor is fogyasztást ír. Mármint az összenergiánál látszik, hogy termelek, de az egyes fázisoknál pozitív fogyasztási értéket mutat az órától is, illetve a HA-ba is az kerül át. Van erre valami megoldás? mert ez így elég megtévesztő, de lehet, hogy az óra jelzi rosszul.

Szia! Sajnos vannak olyan mérőórák (a zöme sajnos) amik előjelek nélkül mutatják a fázisokon átfolyó áramerősséget. Már agyaltam rajta, hogy hogyan lehetne valahogy megkülönböztetni de ha van ötleted, írd meg.

Szia!

Csak azért fura, mert a szolgáltató mégis tudja, hogy fogyasztok, vagy termelek. Nekem egy ötletem lenne: ha a 3 fázison jelölt "fogyasztás" azonos, vagy közelít a visszatáplált energiához (egy fázisú óránál ez még könnyebb), akkor jó eséllyel az negatív, nem? Szerintem van kb 3 eshetőség: 1, mindhárom fázison visszatermelek. Akkor a házon belüli fogyasztásom nem is számít, mindegyik negatív - és a kalkulált értékeitek nagyjából megegyeznek a visszatáplált értékkel. (nincs érdemi fogyasztás a házban). Második eset, ami még mindig szinte ugyanaz: Mondjuk, 8-9A-rel termelek mind a 3 fázison. Egyiken van egy kb 6-7A-es fogyasztó. Akkor még mindig szépen kijön, mert mondjuk L1=-9A, L2=-8A, L3=+2A. A harmadik eshetőség, hogy bizonyos fázison kiveszek a hálózatból, bizonyos fázisokon visszatermelek. Na, ez a trükkös. Itt szerintem bizonyos esetekben meg tudod mondani (mondjuk L1=-9A, L2=-8A, L3= +2A), mert a visszatermelt energia nagyjából 17A lesz. Ha viszont L1=-9A, L2=-8A, L3= +8A, akkor onnan megmondani, hogy az L2-n fogyasztok, vagy az L3-on, tényleg kihívás - vagy én nem értek hozzá eléggé. Ha két fázison fogyasztok, 1-en termelek, akkor meg hasonló. Jelen esetben a negatív értéknél gondoltam termelésre, pozitív értéknél fogyasztásra. nem tudom, hogy hasznos-e az ötlet, talán gondolatébresztőnek igen - de mindenképpen kell mögöttes számolgatás. Megoldható egyáltalán ilyesmi? Ezen sokat fog segíteni, ha a serveretek is menni fog, és tudtok lekérdezni inverter adatokat is - már csak azért is, mert nekem az inverterem konkrétan írja, hogy melyik fázisra mennyit termel, így abból ezt már szépen lehetne számolni.


RE: Méréshiba? - greenhess - 2025-04-27

(2025-04-22, 07:52 AM)Kornel Írta:
(2025-04-22, 07:17 AM)greenhess Írta:
(2025-04-20, 01:53 PM)Kornel Írta: Sziasztok!

Jól gondolom, hogy az a firmware frissítés, amiről e-mail is jött, az ennek a kapcsán érkezett? Azóta sokkal pontosabb, így az egyértelműen jól sikerült.

Viszont, azóta jött még pár verzió, van valahol changelog?

Illetve szintén egy jó kérdés, hogy azt nézem, hogy amikor termel a napelem, akkor is fogyasztást ír. Mármint az összenergiánál látszik, hogy termelek, de az egyes fázisoknál pozitív fogyasztási értéket mutat az órától is, illetve a HA-ba is az kerül át. Van erre valami megoldás? mert ez így elég megtévesztő, de lehet, hogy az óra jelzi rosszul.

Szia! Sajnos vannak olyan mérőórák (a zöme sajnos) amik előjelek nélkül mutatják a fázisokon átfolyó áramerősséget. Már agyaltam rajta, hogy hogyan lehetne valahogy megkülönböztetni de ha van ötleted, írd meg.

Szia!

Csak azért fura, mert a szolgáltató mégis tudja, hogy fogyasztok, vagy termelek. Nekem egy ötletem lenne: ha a 3 fázison jelölt "fogyasztás" azonos, vagy közelít a visszatáplált energiához (egy fázisú óránál ez még könnyebb), akkor jó eséllyel az negatív, nem? Szerintem van kb 3 eshetőség: 1, mindhárom fázison visszatermelek. Akkor a házon belüli fogyasztásom nem is számít, mindegyik negatív - és a kalkulált értékeitek nagyjából megegyeznek a visszatáplált értékkel. (nincs érdemi fogyasztás a házban). Második eset, ami még mindig szinte ugyanaz: Mondjuk, 8-9A-rel termelek mind a 3 fázison. Egyiken van egy kb 6-7A-es fogyasztó. Akkor még mindig szépen kijön, mert mondjuk L1=-9A, L2=-8A, L3=+2A. A harmadik eshetőség, hogy bizonyos fázison kiveszek a hálózatból, bizonyos fázisokon visszatermelek. Na, ez a trükkös. Itt szerintem bizonyos esetekben meg tudod mondani (mondjuk L1=-9A, L2=-8A, L3= +2A), mert a visszatermelt energia nagyjából 17A lesz. Ha viszont L1=-9A, L2=-8A, L3= +8A, akkor onnan megmondani, hogy az L2-n fogyasztok, vagy az L3-on, tényleg kihívás - vagy én nem értek hozzá eléggé. Ha két fázison fogyasztok, 1-en termelek, akkor meg hasonló. Jelen esetben a negatív értéknél gondoltam termelésre, pozitív értéknél fogyasztásra. nem tudom, hogy hasznos-e az ötlet, talán gondolatébresztőnek igen - de mindenképpen kell mögöttes számolgatás. Megoldható egyáltalán ilyesmi? Ezen sokat fog segíteni, ha a serveretek is menni fog, és tudtok lekérdezni inverter adatokat is - már csak azért is, mert nekem az inverterem konkrétan írja, hogy melyik fázisra mennyit termel, így abból ezt már szépen lehetne számolni.

Szia, félek ezt csak úgy lehetne biztosra tudni, ha lenne fázisonkénti inverter adatkimenet is bekötve, ami konkrétan megmondja, hogy az inverter hány ampert ad le L1, L2, L3- külön-külön. ?


RE: Méréshiba? - Kornel - 2025-04-27

(2025-04-27, 07:00 AM)greenhess Írta:
(2025-04-22, 07:52 AM)Kornel Írta:
(2025-04-22, 07:17 AM)greenhess Írta:
(2025-04-20, 01:53 PM)Kornel Írta: Sziasztok!

Jól gondolom, hogy az a firmware frissítés, amiről e-mail is jött, az ennek a kapcsán érkezett? Azóta sokkal pontosabb, így az egyértelműen jól sikerült.

Viszont, azóta jött még pár verzió, van valahol changelog?

Illetve szintén egy jó kérdés, hogy azt nézem, hogy amikor termel a napelem, akkor is fogyasztást ír. Mármint az összenergiánál látszik, hogy termelek, de az egyes fázisoknál pozitív fogyasztási értéket mutat az órától is, illetve a HA-ba is az kerül át. Van erre valami megoldás? mert ez így elég megtévesztő, de lehet, hogy az óra jelzi rosszul.

Szia! Sajnos vannak olyan mérőórák (a zöme sajnos) amik előjelek nélkül mutatják a fázisokon átfolyó áramerősséget. Már agyaltam rajta, hogy hogyan lehetne valahogy megkülönböztetni de ha van ötleted, írd meg.

Szia!

Csak azért fura, mert a szolgáltató mégis tudja, hogy fogyasztok, vagy termelek. Nekem egy ötletem lenne: ha a 3 fázison jelölt "fogyasztás" azonos, vagy közelít a visszatáplált energiához (egy fázisú óránál ez még könnyebb), akkor jó eséllyel az negatív, nem? Szerintem van kb 3 eshetőség: 1, mindhárom fázison visszatermelek. Akkor a házon belüli fogyasztásom nem is számít, mindegyik negatív - és a kalkulált értékeitek nagyjából megegyeznek a visszatáplált értékkel. (nincs érdemi fogyasztás a házban). Második eset, ami még mindig szinte ugyanaz: Mondjuk, 8-9A-rel termelek mind a 3 fázison. Egyiken van egy kb 6-7A-es fogyasztó. Akkor még mindig szépen kijön, mert mondjuk L1=-9A, L2=-8A, L3=+2A. A harmadik eshetőség, hogy bizonyos fázison kiveszek a hálózatból, bizonyos fázisokon visszatermelek. Na, ez a trükkös. Itt szerintem bizonyos esetekben meg tudod mondani (mondjuk L1=-9A, L2=-8A, L3= +2A), mert a visszatermelt energia nagyjából 17A lesz. Ha viszont L1=-9A, L2=-8A, L3= +8A, akkor onnan megmondani, hogy az L2-n fogyasztok, vagy az L3-on, tényleg kihívás - vagy én nem értek hozzá eléggé. Ha két fázison fogyasztok, 1-en termelek, akkor meg hasonló. Jelen esetben a negatív értéknél gondoltam termelésre, pozitív értéknél fogyasztásra. nem tudom, hogy hasznos-e az ötlet, talán gondolatébresztőnek igen - de mindenképpen kell mögöttes számolgatás. Megoldható egyáltalán ilyesmi? Ezen sokat fog segíteni, ha a serveretek is menni fog, és tudtok lekérdezni inverter adatokat is - már csak azért is, mert nekem az inverterem konkrétan írja, hogy melyik fázisra mennyit termel, így abból ezt már szépen lehetne számolni.

Szia, félek ezt csak úgy lehetne biztosra tudni, ha lenne fázisonkénti inverter adatkimenet is bekötve, ami konkrétan megmondja, hogy az inverter hány ampert ad le L1, L2, L3- külön-külön. ?

nálam van:

AC Output
Grid-connected Power

1035W
Grid-connected Frequency

50.01Hz
Line1 Voltage

238.4V
Line1 Current

1.77A
Line2 Voltage

238.4V
Line2 Current

1.75A
Line3 Voltage

239.4V
Line3 Current

De ez a pontossághoz kell, szerintem az alapelv, hogy sok esetben meg tudod mondani, az jó. Nem?