okosvillanyora.hu hibák - Nyomtatható verzió +- Okosvillanyora.hu Fórum (https://okosvillanyora.hu/forum) +-- Fórum: ADA12/ADA P1 Meter (https://okosvillanyora.hu/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Fórum: Beállítások (https://okosvillanyora.hu/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Téma: okosvillanyora.hu hibák (/showthread.php?tid=9) |
okosvillanyora.hu hibák - papi1992 - 2025-05-28 sziasztok, uj tag vagyok a forumon, illetve a termek uj felhasznaloja is ma kaptam kezhez az ADA P1 Meter eszkozomet, es az elso 2-3 oraban jol is mukodott minden, viszont kb 15 oratol (11tol hasznaltam) ezt latom a dashboardon (kep1 - ARAMEROSSEGEK (A) widgetrol) azt latom hogy megjelentek ilyen 90 amperes ertekek, es a tobbi, tehat a sajat grafikonon es a fogyasztas, visszataplalas widgeten is lathatoak. megneztem az eszkozt, localhost jon az adat, keken villog 10 masodpercenkent. context => - chrome verzio: Version 136.0.7103.114 (Official Build) (arm64) (de safarin is ugyanez a tunet) - ADA firmware verzió: 1.3.6 tech nezetben is hasonlo anomaliat latok (2. kep - MAI NAPI ADATOK) otlet mi lehet a problema? ?♂️ (irtam emailt az info@okosvillanyora.hu mail cimre, szval bocs ha duplikaltam, nyilvan eleg egy helyen valaszolni ha van segitseg) RE: okosvillanyora.hu hibák - papi1992 - 2025-05-29 (2025-05-28, 05:32 PM)papi1992 Írta: sziasztok, ujra itt, egy olyan firmware verziora updateltem ami beta volt es az okozta a problemat, a csapat kiadott egy 1.3.7-s verziot, ami ujra mukodesre bizta igy a hiba gyorsan helyre allt, utolag is koszi |