Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.