Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.
Üzenetek: 6
Témák: 3
Csatlakozott: 2025 Feb
Értékelés:
2
(2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.
Üdvözlöm!
Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.
Üzenetek: 7
Témák: 0
Csatlakozott: 2025 Mar
Értékelés:
1
(2025-03-25, 11:10 AM)greenhess Írta: (2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.
Üdvözlöm!
Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.
A méréshez/ kijelzéshez egy kérdés: A kalkulált áramerősséget mi alapján számoljátok? Mármint az óra által adott értékhez képest köze nincs (óra mondjuk 1A-t mutat tartósan, kalkulált érték meg 13,5 A és hasonlóak). Ha jól gondolom, azért az óra által adott érték amperre kerekítve pontos - tehát ha 10x-es értéket mutat, akkor reálisan nem jó az érték. Ha a tényleg kerekítettet mutat az óra, akkor a kijelzett érték +- 1A tartományban kéne hogy legyen a kalkulált érték...
Üzenetek: 6
Témák: 3
Csatlakozott: 2025 Feb
Értékelés:
2
(2025-04-03, 06:41 PM)Kornel Írta: (2025-03-25, 11:10 AM)greenhess Írta: (2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.
Üdvözlöm!
Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.
A méréshez/ kijelzéshez egy kérdés: A kalkulált áramerősséget mi alapján számoljátok? Mármint az óra által adott értékhez képest köze nincs (óra mondjuk 1A-t mutat tartósan, kalkulált érték meg 13,5 A és hasonlóak). Ha jól gondolom, azért az óra által adott érték amperre kerekítve pontos - tehát ha 10x-es értéket mutat, akkor reálisan nem jó az érték. Ha a tényleg kerekítettet mutat az óra, akkor a kijelzett érték +- 1A tartományban kéne hogy legyen a kalkulált érték...
Már találkoztam olyan mérőórával, ami bizonyos fogyasztás alatt a fázisokon hibás teljesítménytényezős adatokat mutat pl: 6-8  ami nem lehetséges mert a teljesítménytényező maximális értéke 1 lehet. Ebben az esetben és mivel a kalkulált áramerősség része a teljesítménytényezős szorzás, egy értelmetlen adat keletkezik. Kérem, amikor ilyen hibás értéket tapasztal a kalkulált értékben ellenőrizze a teljesítménytényező értékét is ugyanazon a fázison. Várom visszajelzését, esetleg egy képernyőképet. VT
Üzenetek: 7
Témák: 0
Csatlakozott: 2025 Mar
Értékelés:
1
(2025-04-04, 11:33 AM)greenhess Írta: (2025-04-03, 06:41 PM)Kornel Írta: (2025-03-25, 11:10 AM)greenhess Írta: (2025-03-23, 09:33 AM)Vik Írta: Tiszteletem!
A 3-fázisu órámra csatlakoztattam az ADA1 mérőt.
Azt vártam,hogy összehasonlítva a villanyóra kijelzett értékei megegyeznek az applikáción látott értékekkel.
Sajnos nem így történt.
L2 rendben találtam az értékeket
L1 villanyóra mért értéke 0.05A--- applikáció mért értéke 6.4A. A feszültség mérések stimmelnek.
L3 áram diagramja követi L1 diagramját, ami szintén lehetetlen mert nem ugyanaz a terhelés minden fázison.
Üdvözlöm!
Az ADA P1 Meter nem végez saját mérést, hanem az villanyórától kapott adatokat továbbítja az alkalmazásba. Az eltérések oka leggyakrabban az, hogy az áramerősségek és a feszültségek a hálózaton rendkívül gyorsan változnak, és a különböző kijelzők nem mindig ugyanabban a pillanatban frissülnek.
Emellett érdemes figyelembe venni, hogy az villanyóra belső algoritmusai határozzák meg, milyen gyakran és milyen módon küldi az adatokat. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy pillanatban az applikációban látott értékek nem pontosan egyeznek meg a villanyóra aktuálisan kijelzett adataival.
A méréshez/ kijelzéshez egy kérdés: A kalkulált áramerősséget mi alapján számoljátok? Mármint az óra által adott értékhez képest köze nincs (óra mondjuk 1A-t mutat tartósan, kalkulált érték meg 13,5 A és hasonlóak). Ha jól gondolom, azért az óra által adott érték amperre kerekítve pontos - tehát ha 10x-es értéket mutat, akkor reálisan nem jó az érték. Ha a tényleg kerekítettet mutat az óra, akkor a kijelzett érték +- 1A tartományban kéne hogy legyen a kalkulált érték...
Már találkoztam olyan mérőórával, ami bizonyos fogyasztás alatt a fázisokon hibás teljesítménytényezős adatokat mutat pl: 6-8 ami nem lehetséges mert a teljesítménytényező maximális értéke 1 lehet. Ebben az esetben és mivel a kalkulált áramerősség része a teljesítménytényezős szorzás, egy értelmetlen adat keletkezik. Kérem, amikor ilyen hibás értéket tapasztal a kalkulált értékben ellenőrizze a teljesítménytényező értékét is ugyanazon a fázison. Várom visszajelzését, esetleg egy képernyőképet. VT
Jé, ezen a fórumon tényleg csak külső forrásból lehet képet linkelni, nem lehet feltölteni?
Jó eséllyel a teljesítménytényező lesz a gond, legalábbis amit e-mailben is küldtem (most éppen nem látok
Aramerösség (méröóra adat)
1.000 A
Aramerösség (kalkulált adat)
24.771 A
Teljesitménytenyezo
0.017
Feszültség
234.300 V
Aramerösség korlátja
200.000 A
Egy másik példa:
FÁZIS (2)
Áramerösség (méröóra adat)
9.000 A
Áramerösség (kalkulált adat)
0.133 A
Teljesitménytényezö
0.999
Feszültség
235.100 V
Áramerösség korlatja
200.000 A
FÁZIS (3)
Áramerösség (méröóra adat)
8.000 A
Áramerösség (kalkulált adat)
0.118 A
(bocs, itt lemaradt a teljesítménytényező a képről)
|